+86-13764513349
Application

Предоставленно информационным форекс порталом - ForexPros
Seri NZS IP65 invertör NIETZ Su pompasının kullandığı
作者:【NIetz】     时间:【2016-03-07】
Sabit voltaj cihazda Su temini Sırt çantası frekans dönüştürücü uygulaması

1 Uygulama özellikleri
(1) Frepuency dönüşüm pompa en fazla 6 pompa, su pompası bir tür kontrol edebilirsiniz normal yoldan ana, diğerleri rezervleri bulunmaktadır.
(2) İş pompaları ve yedek pompalar son derece sağlam değildir. İş pompaları sorun var, biz sadece yeni bir iş pompasının üzerinde sensör sinyal hattı bağlamak gerekir, iş olarak rezerv pompasını seçebilirsiniz.
(3) açık bir fonksiyonu ve ardışık pompa kapatmak
İnsanlar su durdurduğunuzda (4), sistem durdurma
Uyku ve sonrasında (5) Sistem, pompa otomatik işlem bir çok.
(6) Antifriz
(7) sorun pompa su pompası hasarlı fonksiyonu çekilmesi, sorun pompası otomatik olarak devre dışı izin verin.
(8) işlevini koruyun: Bir denetim, HO, LO ölçmek için sıvı konum girin

Bir devrenin 2 şematik diyagramı
(1) 1PH 220V giriş / 3PH 220V çıkışı
(2) 3PH   380V input /3PH  380V output
(3) Terminal açıklaması
S1 ~ S4 Çok fonksiyonlu giriş terminali
DCM Dijital kamu terminalleri sinyal
P24 doğrudan akım 24V (maksimum akım 100mA)
Güç kullanarak 10V frekans ayarı
Analog gerilim giriş terminali AI
ACM Analog
MA, MB) çıkış terminali (her zaman açık, 250VAC / 3A)
RA, RB giriş terminali (her zaman açık, 250VAC / 3A)
SG + SG RS485 Haberleşme
Sabit voltaj cihazda Su tedariki Sırt çantası frekans dönüştürücü uygulaması 3 gerçek uygulama vaka
Model frekans dönüştürücü: NZS0007T2B (0.75 kW, 220V)
 
Parametre ayarı:
iş pompasının ayarı
P1.04=0,P1.07=8,P1.08=8,P2.01=1,P3.00=2,P3.01=10,P6.00=1,P6.01=1,P6.02=0,P6.03=0,P6.04=6,P6.05=10,P6.15=8,P6.16=3,P6.30=1,P6.31=1,P6.32=1,P7.00=1,P7.01=3,P7.02=1
İş pompası ayarı №1
P1.01 = 5, P1.02 = 2, P1.04 = 0, P1.07 = 8, P1.08 = 8, P2.01 = 1, P7.00 = 1, P7.01, P7.02 = 2
İş pompası ayarı №2
P1.01 = 5, P1.02 = 2, P1.04 = 0, P1.07 = 8, P1.08 = 8, P2.01 = 1, P7.00 = 1, P7.01, P7.02 = 3

Kontrol sistemi bir frekans değiştirici ile üç su pompaları getirmek. Üç biri basıncı düşükse basın da düşükse şimdi üçüncü bir başlangıç ​​tarafından, Frekans dönüştürme, ikinci pompayı çalıştırmak, iş pompadır. Basınç elde zaman frekans dönüşüm arda pompayı kapatın.
Ürünlerimiz aşağıdaki özelliklere sahiptir: Su geçirmez, toz geçirmez, PID gömme, sabit basınçlı su temini, bu kötü çalışma koşullarında kullanılabilir ve inverter arasındaki iletişim yoluyla açık akıllı gerçekleştirmek ve pompaları kapatabilirsiniz.
 
 
 
版权说明   |   联系我们   |   网站地图   |   给我留言
Copyright © 2010-2011 NIETZ. All Right Reserved.
Яндекс.Метрика