El control de la tensión aplicada durante el arranque y durante la parada hace con que la intensidad de corriente y la intensidad del par generado en el eje del motor sean reducidas. Así, se logra eliminar los picos de corriente en la red eléctrica y los golpes mecánicos tanto a nivel de carga cuanto a nivel de acoplamiento. Consecuentemente, eso permite una disminución significativa con mantenimiento de rodamientos, de acoplamientos, de cajas reductoras, de cintas/cadenas, de los circuitos eléctricos, etc.
El Arrancador Suave de Media Tensión SSM, cuando utilizado en el accionamiento de bombas, también contribuye para la eliminación de los golpes de ariete observados durante las paradas.
Menor precio significativamente respecto a Variador de Frecuencia de MT, proporcionando similares caracteristicas de arranque y frenado suave
Bypass integrado evita la perdida de energia durante el servicio, logrando un proceso mas eficiente y reduciendo drasticamente costos de operacion
Reduccion de costos por picos de demanda de corriente
Reduccion de al menos 50% de espacio respecto a un variador de frecuencia de similar rendimiento
Prestaciones
Rango de tension – hasta 11 kV 50/60Hz +10% -15%
Corriente de arranque – 10% a 120% de corriente nominal de motor
Capacidad de arranque – 100% de FLC por 600 segundos a 50°C, varios arranques
Torque de arranque – hasta 150% de torque nominal de motor
Arranque y frenado suave
daptable motor
|
Three phase AC squirrel cage asynchronous/synchronous motors
|
Line voltage, kV
|
3~10
|
Frequency
|
50Hz/60Hz±2 Hz
|
Phase sequence
|
Operate at any phase sequence (may set by corresponding parameters)
|
Amount of SCR
|
12SCRS, 18SCRS,30SCR (depend on model)
|
Bypass contactor
|
Big enough to start directly
|
Control voltage
|
AC220v±15%
|
Transient over-voltage protection
|
Dv/dt absorption mesh
|
Starts per hour
|
Not more than 6 starts per hour
|
Environment
|
Operating temperature range: -25~+45℃
|
Humidity: 5%~95%(20℃±5℃)
|
Altitude: under 1500 meters (derate Amp rating when above 1500 meters)
|
Protections
|
Phase missing
|
Trips if any phase is missing during starting or running
|
Over current during running
|
20~500% Ie
|
Current difference
|
0~100%
|
Over load
|
Grade: 10A, 10, 15,20, 25, 30
|
Under load
|
Grade:0~99%
|
Trip delay 0~250s
|
Starting over time
|
Starting time:0~120s
|
Over voltage
|
Trips when line voltage is over 120% of rating
|
Under voltage
|
Trips when line voltage is less than 70% of rating
|
Phase sequence detection
|
Operate at any phase sequence (may set by corresponding parameters)
|
Grounding current
|
Trips when grounding current is over the setting
|
Communication
|
Communication protocol
|
Modbus RTU
|
Communication port
|
RS485
|
Function
|
Program or monitoring system operation via communication port
|
Interface
|
Displaying
|
LCD screen /touch screen
|
Language
|
Chinese /English
|
Key board
|
6-key Touch key board
|
Metering
|
Voltage
|
Three phase line voltage of main circuit
|
Current
|
Three phase current of main circuit
|
Data records
|
Fault records
|
The latest 15 faults
|
Starts records
|
Total starts of the SSMs
|