Product Name:Regulatory temperatury Seria TS4
Category:Komponenty automatyki przemysłowej
Ekonomiczny regulator temperatury z podwójnym wyświetlaczem - seria TS4
Wyjścia: przekaźnikowe oraz SSR; w przypadku wyjścia SSR możliwa jest regulacja fazowa i sterowanie cyklem, wyjście sterujące przekaźnikowe lub SSR-wybieralne; wejście DPt100, Cu50, K (CA), J (IC), L (IC), T (CC), R (PR), S (PR), 2 wyjścia alarmowe
► USER MANUAL
|
|
|
|
- Features
- Application
- Download
-
Ekonomiczny regulator temperatury z podwójnym wyświetlaczem - seria TS4
- Realizacja bardzo dokładnej regulacji temperatury dzięki nowemu algorytmowi PID z okresem próbkowania 100 ms
- Wyjścia: przekaźnikowe oraz SSR; w przypadku wyjścia SSR możliwa jest regulacja fazowa i sterowanie cyklem, wyjście sterujące przekaźnikowe lub SSR-wybieralne
- wejście DPt100, Cu50, K (CA), J (IC), L (IC), T (CC), R (PR), S (PR),
- 2 wyjścia alarmowe,
- Znacząco zwiększona widoczność dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza
- Oszczędność przestrzeni montażowej dzięki kompaktowej konstrukcji, kompaktowe wymiary.
- Możliwość wskazywania odchyłek SV/PV
- dzięki zastosowaniu podwójnych wyświetlaczy, istnieje możliwość jednoczesnego wskazywania wartości SV oraz PV, co dodatkowo zwiększa wygodę ich użytkowania.
- zasilanie 100-230VAC or 24-48 VDC
Technical Features
Series |
TS4-M |
TS4-C |
TS4-H |
TS4-B |
Power
suuply |
AC Power |
100-240VAC~50/60Hz |
AC/DC Power |
24VAC~50/60Hz, 24-48VDC |
Allowable voltage range |
90 to 110% of rated voltage |
Power
consumption |
AC Power |
Max. 5VA(100-240VAC 50/60Hz) |
AC/DC Power |
Max. 5V(24VAC 50/60Hz), Max. 3W(24-48VDC) |
Display method |
7 segment (PV: red, SV: green), other display part(green, red) LED method |
Character
size |
PV(W×H) |
7.0×15.0mm |
9.5×20.0mm |
7.0×14.6mm |
11.0×22.0mm |
SV(W×H) |
5.0×9.5mm |
7.5×15.0mm |
6.0×12.0mm |
7.0×14.0mm |
Input
type |
RTD |
DIN Pt100Ω, Cu50Ω (Allowable line resistance max.5Ω per a wire) |
TC |
K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) |
Display
accuracy |
RTD |
At room temperature(23℃ ± 5℃): (PV ± 0.5% or ±1℃, select the higher one) ± 1 digit
Out of room temeperature range: (PV ± 0.5% or ±2℃, select the higher one)± 1 digit
For TM4S-□-P, add ±1℃ by accuracy standard. |
TC |
Control
output |
Relay |
250VAC~3A 1a |
SSR |
12VDC= ±2V 20mA Max |
Alarm output |
AL 1, AL2 Relay: 250VAC~ 1A 1a |
Control method |
ON/OFF control, P, PI, PD, PID control |
Hysteresis |
1 to 100℃/℉ (0.1 to 50.0℃/℉) |
Proportional band(P) |
0.1 to 999.9℃/℉ |
Integral time(I) |
0 to 9999 sec. |
Derivative time(D) |
0 to 9999 sec. |
Control period(T) |
0.5 to 120.0 sec. |
Manual reset |
0.0 to 100.0% |
Sampling period |
100ms |
Dielectric
strength |
AC power |
2000VAC 50/60Hz 1 min.(between input terminal and power terminal) |
AC/DC Power |
1000VAC 50/60Hz 1min.(between input terminal and power terminal) |
Vibration |
0.75mm amplitude at frequency of 5 to 55Hz in each X, Y, Z direction for 2 hours |
Relay life
cycle |
Mechanical |
OUT: Over 5,000,000 times, AL1/2: Over 5.000,000 times |
Electrical |
OUT: Over 200,000 times(250VAC 3A resistive load)
AL 1/2: Over 300,000 times(250VAC 1A resistive load) |
Insulation resistance |
Min. 100MΩ(at 500VDC megger) |
Noise |
Square-wave noise by noise simulator(pulse width 1µs) ±2KV R-phase and S-phase |
Memory retention |
Approx. 10 years (when using non-volatile semicnductor memory type) |
Environment |
Ambient temp. |
-10 to 50℃, Shotage: -20 to 60℃ |
Ambient humi. |
35 to 85%RH, Shotage: 35 to 85%RH |
Insulation type |
Double insulation or reinforced insulation (mark: q,dielectric strength between
the measuring input part and the power part: AC power 2kV, AC/DC power 1kV) |
Weight |
Approx. 147g
(approx. 100g) |
Approx. 203g
(approx. 133g) |
Approx. 194g
(approx. 124g) |
Approx. 275g
(approx. 179g) |
-