Feuille de haute performance structure d'enroulement, une faible résistance au courant continu, une forte résistance à un court-circuit et une bonne capacité de surcharge en peu de temps qui caractérise ce réacteur AC d'entrée. Matériaux isolants F ou composites de classe ci-dessus sont utilisés pour maintenir des performances fiables du produit dans des conditions de travail difficiles.
La conception de l'installation est caractérisée par une faible densité de flux magnétique, une excellente linéarité et la capacité de forte surcharge. En outre, la coopération du processus d'imprégnation sous pression et sous vide conception permet de réduire le bruit du réacteur qui possède également les avantages de faible consommation, une efficacité élevée et une faible élévation de température. Le noyau de fer emploie la feuille d'acier au silicium laminée à froid orientée.
Paramètres techniques
- Tension de fonctionnement: 220 à 1140 VAC; 50/60 Hz
- Courant assigné d'emploi: 3A à 1600A
- Température de l'environnement 3. de fonctionnement: -25 ~ + 40 ℃; L'humidité relative inférieure à 90%
- Rigidité diélectrique: noyau de fer-Winding 3000 V / 50 Hz / 5 mA / 10s
- Pas de ventilation de contournement (essais en usine)
- résistance d'isolement: 1000VCC, résistance d'isolement value≥100MΩ
- bruit du réacteur est inférieure à 65dB (Testé au point avec une distance horizontale de 1 mètre de distance du réacteur)
- Drop: <4% de plus que cette gamme peut entraîner une perte de couple
- Courant maximum: 1,5 x courant pour 60S notés
- Niveau de protection: IP00-IP22
- e année d'isolement: Au-dessus de F, H